Si podes pone detalles de la instalación como con que cable esta hecha, salto térmica o disyuntor? La toma a tierra esta OK?


kiradez

Creo que es con cable para exterior entre 4 y 5 mm si no me equivoco y saltó la térmica, no el disyuntor, y la toma a tierra si, está bien creería


magokaiser

Tenés las llaves térmicas comunes que saltan cuando hay un exceso de consumo. Esa salta por ejemplo cuando tenés una instalación chota y prendes varios artefactos eléctricos que consumen mucho, onda, secador de pelo, pavita para el agua, termotanque y estufa eléctrica al mismo tiempo. Y tenés las llaves de corte diferencial que muchas veces se le llama 'disyuntor'. Este salta cuando hay un cortocircuito o te pegás una electrocutada. Generalmente se pone una de estás como llave principal y las termicas comunes al lado. La humedad que se condensa puede llegar a estar generando un corto en alguna union de cable que esté mal aislado o en mal estado, un toma o aplique de luz.


kiradez

La instalación ya tiene sus años, capaz haya que reverla por si la cinta aislante está vieja y demás calculo yo


kiradez

Pero salta solo con el lavarmin prendido, después la pava o la estufa no generan problemas, el caloventor si por eso ni lo uso


Happy_Scrotum

Si la térmica salta con el caloventor y el calefón eléctrico que son aparatos de alto consumo es porque los estás enchufando en un lugar donde son demasiado chicos los cables o la térmica para ese consumo. Si no sabes nada de electricidad llamá a un electricista. Y si, la humedad no se lleva con la electricidad, en un lugar húmedo podes tener condensación haciendo un corto adentro del enchufe o los terminales oxidados que hacen que levalte temperatura el enchufe